一、压力控制器的简介与原理


机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。


在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数,RANGE就是压力的量程范围;DIFF就是指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。


合舟HLP830高低压控制器


工作原理:

高压压力控制器和低压压力控制器的作用原理相同。当波纹管内压力升高,其值高于主调弹簧调定值时,波纹管伸长或缩短(波纹管外部受压型为缩短,内部受压型为伸长),推动摆杆,拨动触点,切断电源,起高压保护作用。压力过低时若切断电源,起低压保护作用。



二、高低压力控制器的使用与调整


高压压力控制器用于控制高压压力或者说排气压力,在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时,控制器跳开,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统,高压控制器的调定压力以制冷剂的种类及压缩机的性能有关。


低压压力控制器,用于控制低压压力或者吸气压力。当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞、忘开阀门,或者热负荷过低及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。 



设定值为上切值的调整:

加压至2.0MPa设定值,此值可由标准压力表读出,针转动设定值调节镙杆,使设定值由大变小,直至微动开关在2.0MPa处切换,校验压力上升时,切换值是否为2.0MPa,此值即为要求设定的上切换值。此值减去切换差即为下切换值。



设定值为下切换值的调整:

加压至1.8MPa为设定值,此值可由标准压力表读出,转动设定值调节镙杆,使设定值由小变大,直至微动开关在1.8MPa处切换。校验压力下降时,切换值是否为1.8MPa,此值即为要求设定的下切换值。此值加上切换差即为上切换值。


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氯化钙作为载冷剂应用

对于制冷人来说,对于载冷剂并不陌生,载冷剂又称冷媒,是指间接冷却系统中传递热量的物质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物体的热量,再返回蒸发器将吸收的热量传递给制冷剂,载冷剂重新被冷却,如此循环不止,以达到连续制冷的目的。常见的载冷剂有空气、水、盐水以及乙二醇与丙二醇的水溶液等。其中,空气和水是目前使用最为广泛的载冷剂。目前在工业中比较常用的是盐水、乙二醇等。但是目前简单的盐水和乙二醇往往不能满足工业设备机组中的需要,传统载冷剂往往有一下几个缺点:1.载冷温度狭窄,不能满足特定条件下使用。2.腐蚀性高,导致机组被迅速腐蚀,管路堵塞等,变相增加运营成本。3.有毒有害,增加危险性。而温域狭窄往往是限制载冷剂的第一关口,在一些特定场合下,传统载冷剂往往不能胜任,,如果贸然选择一旦出现问题,轻则蒙受巨大损失,重则可能会出现人员伤亡!所以,对于载冷剂的选择就要专业而慎重。这时候就应该选择一类能够胜任超低温领域以及高温领域的优秀载冷剂。那有没有这样的载冷剂,集温域宽、无毒害、不腐蚀、价格低廉等优点于一身呢?