一、冷冻机油的种类


压缩机使用的冷动机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种。 目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。 R410A冷媒使用的是合成油。 合成油可以分为: AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等。


二、压力特性


R410A冷媒大约是R-22冷媒压力的1.6倍左右, 高压力条件使R410A冷媒使用R410A冷媒专用工具和安装材料。


R410A 和R22饱和气体压力比较(单位:MPa)


三、安全注意事项


R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,所以,在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作,将有可能发生重大的事故。在安装R410A冷媒的空调时, 使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作:

  • 在使用R410A冷媒的家用空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒。
  • 在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气。
  • 在进行安装、移动空调时,请不要将R410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。
  • 如果混入空气等不凝气体,将导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
  • 安装工作结束后,请仔细确认,不能有冷媒泄漏的现象。
  • 如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
  • 进行安装、移动空调时,请依据说明书的要求可靠的实施。
  • 当发生安装不良时,将造成冷媒循环管路工作不正常、漏水、触电、引起火灾等现象。 



四、施工、维护方面的注意事项

注意事项:

  • 请不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混合。

  • R410A专用工具主要是在售后服务方面,与使用其他冷媒的空调不同,不要混合使用。

  • 由于R410A的压力比较高,所以将配管、工具等作为专用。

  • 由于和以前使用的其他冷媒不同,容易受到水分、氧化层、油脂等不纯物的影响,所以在施工操作时需充分注意,使用洁净的配管,防止水分等混入。

  • 还要注意的是不能使用已经使用过的配管。在安装施工时必须保证使用新配管。在焊接的过程中需保证在配管内一边流通氮气,一边焊接。

  • 由于R410A是一种近似共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式添加。(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的特性也发生变化。)  



五、配管材料

在冷媒配管中主要是使用铜管和连接头类。这种使用的材料基本与R22冷媒相同,只是其规格要求有所变化。另外,在选用配管和连接头方面,需要使用附着在内面上不纯物少的材料。

配管工具:
连接配管时使用专用的配管工具一般与R22冷媒相同。但由于冷媒不同,所以,配管的壁厚、喇叭口加工尺寸、喇叭口、螺帽等材料也就不同。



长尺寸的配管:
使用R410A冷媒配管以外的长尺寸配管时,发现配管有裂纹、变形、变色(尤其是内壁面变色)不要使用,(防止)由于不纯物导致膨胀阀以及毛细管堵塞。


六、重要事项

使用R410A冷媒的家用空调,压力比传统的R22冷媒的空调要大的多,所以,在选择材料方面,一定要与R410A相适应。

关于铜管的壁厚,要遵守《铜配管设计规范》的规定,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚。


七、专用工具


扩口工具:R410A使用的专用扩管工具上都标注使用条件,如:冷媒色(粉红色),使用时根据这一些就可以区别。  


调整加工余量使用的量规(夹管器):在加工其他冷媒配管的这种工具也可以使用在R410A中,量规中铜管加工的余量上限范围应在1.0mm~1.5mm之间。


力矩扳手(φ12.7专用):由于耐压强度高,φ12.7使用的喇叭口螺帽的对角线尺寸要比R22的大。所以,要使用对角线尺寸大的力矩扳手。


测量表(压力表):R410A的压力比较高,不能使用R22的多联管测量表。外形基本相同,但压力值不同。



充填软管:由于R410A的压力较高,充填软管的耐压也提高,在材质以及耐受HFC方面也进行了更改,多联管本体的连接部件的尺寸同样也进行了更改,还在接口的附近处安装了防止气体反冲的阀门。


填充冷媒的电子称:在添加冷媒时使用冷媒容器和电子称,进行重量计量。


冷媒罐:R410A专用的冷媒罐,直接使用冷媒的名称进行标注,同时,还按照美国ARI的要求进行颜色标注(粉红色)。



泄漏检测仪:不能使用以前R22的检测产品。必须使用高灵敏度HFC冷媒专用泄漏检测仪。冷媒使用的泄漏检测仪也可以使用在以前的冷媒检测中。 


除以上专用工具以外,作为一般工具可以在R22中兼用的是以下器材:
  • 真空泵;
  • 金属扳手(Φ6.35、 Φ9.52);
  • 切管器;
  • 扩孔器;
  • 弯管机;
  • 水准仪;
  • 螺丝刀(十字花、一字型);
  • 扳手或活动扳手;
  • 冲击钻;
  • 六角扳手 ;
  • 卷尺;
  • 直尺;

八、移机时的操作


室外机的冷媒回收:
  • R410A专用压力表和汽侧截止阀的充填口连接后,排出空气。
  • 强制制冷方式下进行5~10分钟制冷运行。
  • 保持室外机液侧截止阀全闭状态。
  • 多连管压力表的指针指示为‘0’时,汽侧的截止阀保持全闭状态,空调停止运行。


再填充的场合,按照以下顺序填充规定的冷媒量:

  • 确认冷媒回收后机器内没有冷媒。

  • 室外机汽侧截止阀充填口连接。

  • 真空泵传感器连接

  • 保持液侧、汽侧截止阀全开状态

  • 确认压力表达到-0.1Mpa(-76cmHg)时,关闭阀门关闭真空泵;

  • 1~2分钟内确认保持原状态的压力表的指针不变;

  • 冷媒罐放在电子称连接后,进行液相充注



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溴化锂吸收式制冷机最快捷的内腔清洗方法,值得收藏!

溴化锂吸收式冷水机组的维护保养溴化锂吸收式冷水机组不仅是燃气的而且还有蒸汽吸收式的,既能制冷,又能制热。近年来,这种冷水机组得到广泛应用。但是,它最大缺陷是功能每年以20%的速度衰减。为了弥补缺陷并使设备经常处于完好状态,必须对机组进行专业维护和保养。 一、概况 直燃型溴化锂吸收式冷水机组以燃气燃烧作为热源,将溴化锂稀溶液进行加热使其沸腾,分离出冷剂蒸汽和溴化锂浓溶液,冷剂蒸汽经冷凝器冷却变成冷剂水,而溴化锂浓溶液回到吸收器,吸收来自蒸发器中的冷剂蒸发又变成稀溶液,由此循环往复,不断循环制冷。直燃采暖循环过程即采暖所需的热水仍由蒸发器中产生,供热水时,机组上的蒸发泵和系统中冷却水泵停止运行。稀溶液通过低温、高温热交换器后进入高压发生器,被燃料燃烧加热,产生冷剂蒸汽。该冷剂蒸汽直接进入蒸发器,加热在铜管内流动的热水,自身被冷却凝结成冷剂水并回到吸收器,而高压发生器被浓缩的浓溶液同样直接回到吸收器并与冷剂水混合,又重新回到稀溶液状态。