设计图纸时如何根据电线选断路器大小?
设计图纸时如何根据电线选断路器大小?
多粗的线配多大的断路器,一般来说是固定的吧?就像多大脚穿多大鞋一样。
谁能把多粗的线配多大的断路器标注一下吗?
发布于
2008-03-03 14:27:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(39 )
bbq714
不是应该 先通过计算确定断路器,然后再根据断路器确定导线。
2011-05-09 15:59:09
来自 PC
评论
举报
lj556888
断路器选择就有要与线路配合,选择过大断路器,容易造成导线过热烧毁,这就要合理匹配了
2011-05-09 15:47:09
来自 PC
评论
举报
klongkey
先选断路器在选电缆,断路器是保护电缆的 不是保护设备的
2011-05-06 23:34:06
来自 PC
评论
举报
gongzhiyong98
根据负荷电流来选择,预埋电缆都是保守数据,如果根据预埋电缆来选择断路器,估计要破产
2011-05-06 11:23:06
来自 PC
评论
举报
ljzeng808
应该根据计算负荷来选,如果根据电缆来选,就像根据袜子来选鞋了,而不是根据脚来选鞋了!
2011-05-03 21:49:03
来自 PC
评论
举报