(求助)关于风量的计算
(求助)关于风量的计算
有个机器人焊接工作间,密封,工作人员在房间外
工作间长4.8米,宽4.9米,高3米
如果考虑整体通风,换气次数大概需要多少次??
风量要多少??有什么参考书籍或计算公式什么的吗??
谢谢
发布于
2008-03-03 11:19:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
macolen
同意!!!!!!!!!
2008-06-02 13:07:02
来自 PC
评论
举报
ao_yu
我决定5——6次换气次数就可以了
换气次数太大,新风处理费用加大!
个人意见,仅供参考!
2008-05-29 15:03:29
来自 PC
评论
举报
winnerzq
我觉得,换气次数为30次,4.8*4.9*3=70.56,70.56*30=2116.8m3/h
2008-05-28 13:50:28
来自 PC
评论
举报
tomshjm
三楼说的可行,只是要考虑风的混流情况,可以另外通过房间换气的有关资料进行校正。
2008-05-27 16:43:27
来自 PC
评论
举报
jiangyufeng163
把房间看成矩形管道计算。风量=3600*长*宽*风速