距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7)
增加再热量,提高送风温度
你这个送风温度13.5度和送风湿度68.7%,计算出来的露点温度是7.7度
送风管最后一个风口空调箱送风露点9.2度,
大哥,你描述的送风温湿度都不一致啊。。。。。。
我真是服你了,表冷盘管控制送风露点温度,根据你提供的控制范围(22℃,50%---露点温度为11℃);也就是说你的表冷盘管控制的露点温度为11℃或者10.5℃,你的热盘管是用来升温,不行加我QQ 823467934
自己计算一下空调送风的露点温度与车间需求的露点温度,送风露点温度略低于车间需求露点温度;
在空调控制系统里面设定好送风露点温度,再慢慢调整送风温度(升温)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.3 万条内容 · 280 人订阅
阅读下一篇
送风温度13.5 送风湿度68.7 送风管最后一个风口测得数据。空调箱送风露点9.2 车间内测得温度,21.2 湿度,64.5 控制范围温度20-40 湿度40-60 请问车间湿度高是怎么回事?是哪里有问题会造成这个原因。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句增加再热量,提高送风温度
回复 举报
