送风温度13.5 送风湿度68.7  送风管最后一个风口测得数据。空调箱送风露点9.2
车间内测得温度,21.2  湿度,64.5  
控制范围温度20-40   湿度40-60
请问车间湿度高是怎么回事?是哪里有问题会造成这个原因。

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • dsn1978
    dsn1978 沙发

    增加再热量,提高送风温度

    2020-07-30 11:02:30

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1615433334147

    你这个送风温度13.5度和送风湿度68.7%,计算出来的露点温度是7.7度

    送风管最后一个风口空调箱送风露点9.2度,

    大哥,你描述的送风温湿度都不一致啊。。。。。。


    2021-03-28 14:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1560851279300

    我真是服你了,表冷盘管控制送风露点温度,根据你提供的控制范围(22℃,50%---露点温度为11℃);也就是说你的表冷盘管控制的露点温度为11℃或者10.5℃,你的热盘管是用来升温,不行加我QQ 823467934

    2020-07-31 15:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1560851279300

    自己计算一下空调送风的露点温度与车间需求的露点温度,送风露点温度略低于车间需求露点温度;

    在空调控制系统里面设定好送风露点温度,再慢慢调整送风温度(升温)

    2020-07-30 15:54:30

    回复 举报
    赞同0