土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室空调箱中效过滤器更换说明

洁净室空调箱中效过滤器更换说明

发布于:2020-07-22 13:48:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 0 722 [复制转发]

来源:洁净工程联盟,版权归作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程↓:

洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~

一. 中效过滤器更换周期

1.1.中效过滤器两侧压差接近初始压差的1.5-2倍。

1.2.当运行时间较长,但压差与初始压差的1.5-2倍值相差较大,按照下表执行检查、更换。


二. 中效过滤器更换、清洗及烘干程序

1.中效过滤器更换程序

1.1.准备拆卸用工具;

1.2.切断机组电源,并悬挂"禁止合闸"警示牌;

1.3.待风机停止运行后,将中效过滤器拆卸下来,同时检查过滤器是否有穿透性的孔隙,若有则该过滤器需报废。

1.4.从过滤器存放柜内拿出相同型号、干净的备用过滤器。

1.5.把包装过滤器的塑料袋脱掉,将备用过滤器安装到过滤器框架上,过滤器周围不得有漏风。

1.6.将更换的中效过滤器用小车拉到过滤器清洗处。

640.webp (44).jpg

2.中效过滤器清洗

2.1.检查过滤器:展开过滤器,目视检查过滤器是否完好,纤维孔是否过大,如完好则进行清洗。

2.2.配制清洗液

2.2.1.在不锈钢水槽或塑料水槽中装入1.5m3饮用水;

2.2.2.按初效数量放入适量的液体肥皂,搅拌均匀,正常情况下9-16只初效过滤袋放0.5kg液体肥皂。

2.3.清洗

2.3.1.将换下的过滤袋放入清洗液中浸泡30分钟;

2.3.2.手工拍洗浸泡的过滤袋;

2.3.3.清洗干净后,用饮用水漂洗干净(漂洗方法为:向水槽中进水的同时不断排水,同时手工拍洗,直至出水清洁)。


3.中效过滤器烘干

3.1.打开蒸汽加热阀门,保持烘房温度80℃-100℃;

3.2.将已清洗干净过滤袋放入烘房内;

3.3.将烘房置于排湿功能位置,开启烘房引风机,进行3-4小时的烘干;

3.4.自然冷却后装进塑料袋中,放置车间备用。


三. 中效过滤器报废

中效过滤器在下述情况下应报废换新:

-过滤器被损伤,出现明洞;

-过滤器清洗3次后。


四. 中效过滤器注意点

-初、中效过滤器及已清洗和未清洗过滤器分区存放,并有能够区分的标识。

-填写状态标签,并贴在已清洗过滤袋塑料袋上。

点击免费试听课↓:

洁净室设计快速入门与提高全程班,试听一下戳这儿~

课程视频截图

640.webp (11).jpg

更有课程班级宿舍功能,学员互动讲师答疑,属于你的专属交流平台

一共100课时

原价1388元,优惠200元

现价只要1188元

添加老师领取优惠

高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)  

高老师二维码.png

或直接点击人工免费咨询↓↓:

和老师对话,一对一答疑,立即沟通

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

官.png

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室工程施工安装、调试、验收要点

来源:洁净工程联盟,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 一、基本要求 1、洁净厂房工程竣工验收的系统调试,应在建设单位和监理单位的共同参与下进行,由施工企业负责进行系统调试、检测,承担调试的单位应具有调试、检测专职技术人员和符合本规范规定的测试仪器。 五、施工程序 (一) 洁净厂房的施工安装内容主要有:建筑装饰、净化空调系统、各动力公用和安全设施以及各种配管配线等;洁净厂房的施工安装应根据具体工程特点,使用功能,还应安排好相关生产工艺设备的安装和二次配管配线的安装。

回帖成功

经验值 +10