土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 630KVA变压器高压电缆截面选多大

630KVA变压器高压电缆截面选多大

发布于:2008-03-03 08:17:03 来自:电气工程/变压器 47 18406 [复制转发]
请问10KV/0.4KV,630KVA变压器高压电缆截面选多大?有什么参考资料吗?

全部回复(47)

只看楼主 我来说两句
  • wensummer1980
    wensummer1980 沙发
    1、导线的载流量要大于变压器的额定电路
    2、要根据短路电流计算电缆的热稳定所满足的截面积。
    2009-12-23 16:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • pigl
    pigl 板凳
    难怪有人要:'( 了。
    2009-12-23 03:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • moller2009
    moller2009 地板
    如是从市政进高压线,电力局一般选用YJV22型的
    50的高压电缆足够了
    按照载流量来的话,35的也可以了
    2009-12-22 16:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • daguang816
    daguang816 4楼
    这个应该是供电局定的,我们选了也是没用
    2009-12-22 13:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 5楼
    1、要看你在什么地区;
    2、要看你的高压保护装置采用什么(断路器?熔断器?);
    3、要看你的高压参数(线路阻抗等)。:'(
    2009-12-22 13:15:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(47条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 251 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的选择

10KV高压进线 设备容量800KVA 如何选择电流互感器 一般都是N/5,这个N怎么确定呢

回帖成功

经验值 +10