土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大佬一个问题,关于电压降的

低压配电柜到配电箱有一段线路,电箱再到出线回路末端又有一段线路。那整体的电压降应该怎么考虑?是两段加起来?(电箱的功率已经算上了出线末端用电设备的总功率了),电箱出线末端电压降应该怎么算,如果是三相电,按电箱进线380V吗?但是如果低压柜到电箱降了之后,电箱进线就达不到380V了

全部回答(6 )

  • loveago

    分段计算,两段叠加。

    2020-07-15 09:18:15 来自 PC 评论 举报
  • yzglq9360

    1、线路的压降是要叠加的

    2、380v的供电半径为1000m

    3、压降和线径的选择及接线的压接,接触面积相关。

    2020-07-14 10:12:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.75 万条内容 · 1877 人订阅