求教各位大侠,目前手头有个项目,冷冻水系统采用一次冷冻泵 二次冷冻泵系统,前期施工未在冷机房设置平衡管,后期只能在二次泵房外的冷冻水供回水管上设置了一根DN600,50CM左右的平衡管,平衡管很短,担心后期运营有问题,请帮忙评估下平衡管的位置和长度对后期冷冻水系统运行是否有影响?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
专家热线
返回版块3555 条内容 · 60 人订阅
阅读下一篇
夏热冬冷地区建筑冬季热负荷结果围护结构热负荷指标16W左右合理吗夏热冬冷地区的一栋28000㎡的建筑,地下一层,地上五层,形体系数0.13,空调面积20000㎡,外围护结构热工参数接近50189的限值,内墙传热系数1.76。算出来冬季热负荷中围护结构热指标在16w左右,新风热负荷指标26W。夏季围护结构冷负荷指标24W。用鸿业软件计算的,请问这样的计算结果合理吗?或者计算过程可能在哪出现了问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6)
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享好资料
回复 举报
看图片感觉你这个没有加阀,这样的话 就供回水就短路了,肯定会影响运行的。
回复 举报
你这个平衡管设置是想达到什么目的?如果是平衡供回水管的水量和压力吗?你上面这个这么短 中间也压差旁通阀吗?
回复 举报
平衡管设置在一二次泵之间。cad图太小看不清楚,楼主描述的平衡管位置是在二次泵跟末端设备之间么?
回复 举报