土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助反渗透产水量下降很快
60T设备,日运行10-15小时,工艺流程:市政自来水(有时会有泥)经过石英砂过滤器-保安过滤器-反渗透膜。石英砂过滤器已用两年没换沙。化学清洗感觉有泥,运行几天后产水量就开始持续下降,是否代表预处理出了问题?

全部回答(4 )

  • 水处理夏工

    我想问一下你前面的预处理(石英砂过滤器没有清洗过吗?还有你的ro膜是否判断污堵是什么原因造成的,也就是判断污染物是什么)不同的污染物才用不同的化清方法,还有膜的使用寿命一般为2-3年

    2022-09-14 15:13:14 来自 PC 评论 举报
  • youhuiyoyo

    堵了啊  砂濾 碳濾 堵了 膜堵了

    2020-11-15 17:32:15 来自 PC 评论 举报
  • co1480642775795

    感觉不只是预处理的问题,测一下预处理产水的SDI,浊度再说吧。现在是反渗透膜出问题了

    2020-10-08 19:15:08 来自 PC 评论 举报
  • 所得税但是00
    石英砂过滤器,本来20多个小时就需要反洗丫
    2020-10-01 17:01:01 来自 H5 评论 举报