针对消防设施部分易混淆且又经常考到的时间点,有以下总结:




自动灭火系统中的类似时间


1.干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间 ≤1min;

雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间 ≤2min;湿式系统开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动;

2.采用干式消火栓系统和干式室外消火栓时,干式消火栓系统的充水时间 ≤5min

3.消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间应 ≤2min 

4.控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动应确保水泵在报警后 5.0min内正常工作;

5.低、中倍数,当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间 ≥1min;高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕,将水放空后,以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验,喷射泡沫时间≥30s;

6.隧道内采用干式给水系统时,应在管网的最高部位设置自动排气阀,管道的充水时间≤ 1.5min

7.电动驱动消防水泵自动巡检时,以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间≥  2min;





补水、补气、持续供电时间



1.高位消防水箱进水管管径应满足水箱 8h充满水的要求,管径≥DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;

2.消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间≤ 48h;当消防水池有效总容积>2000? 时≤ 96h

3.二氧化碳当组合分配系统保护≥5个防护区或保护对象,或者在 48h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量≥系统设计的储存量;

其他气体储存装置 72h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量;

4.干粉组合分配系统保护的防护区与保护对象之和≤8个。当防护区域保护对象之和>5个时, 或者在喷放后 48h内不能恢复到正常工作状态时,灭火剂应有备用量;

5.系统备用电源:使各备用电源放电终止,再充电 48h后断开设备主用电源,备用电源至少应保证设备工作 8h,且应满足相应的标准及设计要求;

6.建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应:

建筑高度大于100m的民用建筑≥ 1.5h

医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑≥ 1.0h

其他建筑≥ 0.5h

7.一、二类隧道内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间≥ 1.5h,其他隧道≥  1.0h
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发

    不错,总结分析的很好,很有帮助,楼主辛苦,谢谢楼主分享·1

    2020-07-01 12:49:01

    回复 举报
    赞同1
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.17 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是智慧消防?智慧消防证书有用吗?

智慧消防就是指运用物联网、大数据等技术手段,将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等各位要素,通过物联网信息传感与通讯等技术有机链接,实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集,传递和处理,全面促进与提高消防监督与管理水平,增强灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力,提升消防管理智能化、社会化水平。 证书有用吗? 智慧消防是对传统消防的升级,再传统的消防设施上安装传感器、探测器,使这些设施能够联网。联网之后,这些设施就能够实时的被监控,代替了人力,提高了效率。而大数据的应用,会对火灾隐患有着预警作用,可以说极大的解决了消防的问题和漏洞,297号文件明确要求各地要打造物联网智慧消防平台。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10