一、剪力墙(纯剪力墙)
(1)一般部位墙厚
高规7.2.1条及抗规6.4.1条,对于一般部位,一、二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三、四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25;对于高层建筑,三、四级时尚不应小于160mm。
无端柱或翼墙时,一、二级不宜小于层高或无支长度的1/16;三、四级不宜小于层高或无支长度的1/20。
(2)底部加强区墙厚度
高规7.2.1条及抗规6.4.1条,一、二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16;三、四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20。
无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/12;三四级不宜小于层高或无支长度的1/16。
(3)参数指标轴压比
高规7.2.13条,一级时9度不宜大于0.4,6、7、8度时不宜大于0.5;二、三级时不宜大于0.6(此项需在建模阶段控制)。
剪力墙分布筋布置
◆高规7.2.18、10.2.19条条及抗规6.4.4条,剪力墙的竖向和水平分布筋间距:不宜大于300mm,部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋间距不宜大于200mm;
◆高规7.2.18、10.2.19条条及抗规6.4.4条,分布筋直径:不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm,竖向筋直径不宜小于10mm;拉筋间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm。
(4)边缘构件:约束边缘构件和构造边缘构件轴压比
◆约束边缘构件尺寸按高规7.2.15条及抗规6.4.5条,根据轴压比和墙体类型及长度确定;
◆纵筋配筋量参考PKPM计算结果,并满足抗规表6.4.5-3及高规7.2.15条最低要求;
◆箍筋由抗规表6.4.5-3及高规7.2.15条确定,根据轴压比确定配箍率特征值,进而确定体积配箍率最小值。
注意:
剪力墙墙肢长度不大于墙厚4倍时,应按柱的有关要求进行设计;
介于4~8之间时,为短肢剪力墙;大于8时为一般剪力墙。
(5)连梁截面
高规7.1.3条,跨高比小于5为连梁,不小于5为按框架梁设计。(楼面梁不宜支承在连梁上)连梁配筋时注意只要一端与剪力墙在同平面内连接即认定为连梁,按连梁构造配筋,箍筋一律加密,上下纵筋配筋梁一样(考虑抗剪)。
一、二抗震等级的连梁当跨高比小于2.5时,应加配斜向交叉钢筋。其构造要求及计算方法见混规第11.7.10~11.7.11条。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
干货| 对剪力墙连梁超筋问题的分析连梁的作用主要是联系剪力墙,跨高比越小墙体联系越强,共同受力越好;可是分配的弯矩,剪力越大,容易发生脆性破坏。跨高比大当然延性好,不过降低了整体共同抵抗作用. 在刚度富裕的时候,还是连梁还是弱一些好,免得超筋。一般来说,弱连梁可以保证塑性铰首先出现在连梁的两端,增加结构的延性,增加耗能,对结构抗震是有利的。同时也要注意,梁截面也不能太小,要保证能够承受地震作用所产生的弯矩和减力。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主无私分享,学习了
回复 举报
回复 举报