土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV计量柜互感器变比二次侧为1A,其它高压柜互感器二次侧是否统一为1A,或者用5A也没问题

10kV计量柜互感器变比二次侧为1A,其它高压柜互感器二次侧是否统一为1A,或者用5A也没问题

全部回答(7 )

  • loveago

    计量柜采用1A的CT,只需要计量表计配置1A的即可达到标准,其他开关柜不必要配置为1A的。

    2020-06-08 11:24:08 来自 PC 评论 举报
  • zhuyong8417

    规范中没有强制要求,但一般是同一电压等级用同一规格

    2020-06-15 17:03:15 来自 PC 评论 举报
  • davidliu_sha

    感谢楼主分享这么好的资料,学习啦

    2020-06-09 09:42:09 来自 PC 评论 举报
  • 风平浪静02

    10kV电流互感器二次为1A的很少见,一般220,500kV的有,主要原因是开关站离控制室距离较大。

    我们知道电流互感器二次额定容量为二次电流平方乘阻抗,S=IIZ;那么把电流由5A调整到1A,二次阻抗就可以增加到5A的25倍。这样可以大大增加二次导线的长度。但是,减小二次电流也会带来分辨率相对下降的不足,所以一般互感器与仪表距离不是太远,不必采用1A的而电流互感器。这个主要是保证电流的测量精度,保护问题不是很大。

    2020-06-07 10:34:07 来自 PC 评论 举报
  • 小北方

    有没高人,指导一下

    2020-06-05 21:02:05 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)