土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 紧急求助!按钮启动接触器漏电断路器就跳闸!

紧急求助!按钮启动接触器漏电断路器就跳闸!

发布于:2020-04-15 16:37:15 来自:电气工程/断路器 9 1044 [复制转发]

微信图片_20200415163348.jpg

如图,客户要求总开关也是漏电,下面也是漏电,所以这样安装,接触器线圈是220V,然后接触器线圈零线是从零线排上取的,总开关的零线也接在零线排上。前几天刚装好测试了,按钮启动停止都没问题,现在客户拿走了说启动接触器后上端的三相漏电跳闸。请问这是什么原因?最简单的方法应该是如何改动?谢谢!!!

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • cof1587641240192
    你控制线的火线采用那个漏电开关,零线就采用那个漏电开关出线。装了两个漏电开关,采用零线排,没经验的电工百分百出现你说的情况。
    2020-04-26 22:13:26

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1574402204568

    从那边取的零线就从哪边取火线,弄好就没问题了,我也遇到过这种问题

    2020-06-29 13:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • 电气新人小张

    控制回路电源取主开关上桩头

    2020-04-30 14:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • cof1496299281169
    如果接上负载了,有可能负载有漏电的地方。
    2020-04-20 13:25:20

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1569803383911
    漏电电流调大点300 ma以上
    2020-04-16 09:58:16

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0