地下工程预铺反粘防水技术,作为住建部《建筑业10项新技术(2017版)》推广技术,适用于地下工程底板和侧墙外防内贴法防水。

1.jpg





2.jpg





3.jpg




▲工程示例

采用预铺反粘法施工时,在卷材表面的胶粘层上直接浇筑混凝土,混凝土固化后,与胶粘层形成完整连续的粘结(这种粘结是由混凝土浇筑时水泥浆体与防水卷材整体合成胶相互勾锁而形成)。高密度聚乙烯主要提供高强度,自粘胶层提供良好的粘结性能,可以承受结构产生的裂纹影响。耐候层既可以使卷材在施工时可适当外露,同时提供不粘的表面供施工人员行走,使得后道工序可以顺利进行。

何为“预铺反粘”?

预铺反粘是相对于传统铺贴而言,简单来说:

“传统铺贴”是卷材粘结面朝下粘贴在基层上。

“预铺反粘”是卷材粘结面朝上粘贴在主体上。

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲传统铺贴

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲预铺反粘

“预铺反粘”有何优势?

预铺反粘的优势也是相对于传统铺贴而言的,简单来说:

“传统铺贴”将防水卷材粘贴在基层上,防水层与结构本体的缝隙造成防水层与结构的分离,防水层一旦破坏,水到处窜流,不易找到渗漏点,维修困难。而且,防水层依附在垫层上,垫层作为胎膜容易受破坏,进而造成防水层大面积失效。

“预铺反粘”将防水卷材粘贴在主体上,就像建筑主体的“皮肤”,防水层与结构层粘结牢固,无窜水隐患,且容易明确渗漏点,容易维修。只有防水层破坏处正好与结构缺陷部位吻合时才出现漏水,出现漏水点也不会导致防水层大面积的失效。

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲窜水通道示例

预铺反粘相对于传统铺贴,还具有其他方面的优势:

无需找平层,对基层要求低,不受天气及基层潮湿影响;

无需保护层,卷材直接粘结在结构层上;

冷作业施工,无明火、无毒无污染,安全环保。

但是,采用预铺反粘时需要注意:

底板钢筋及混凝土施工时要保护已完成的防水层不被破坏。

“预铺反粘”防水材料

地下工程采用预铺反粘防水技术,材料是关键。“预铺反粘”采用的材料是高分子自粘胶膜防水卷材,该卷材系在一定厚度的高密度聚乙烯卷材基材上涂覆一层非沥青类高分子自粘胶层和耐候层复合制成的多层复合卷材,其特点是具有较高的断裂拉伸强度和撕裂强度,胶膜的耐水性好,一、二级的防水工程单层使用时也可达到防水要求。

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲卷材示例

材料性能指标

预铺反粘:地下防水还能这样做!




“预铺反粘”施工案例

预铺反粘:地下防水还能这样做!





▲基层清理

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲桩头清理、除锈

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲弹搭接基准线

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲阴阳角增强处理(安装预制件)

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲桩头增强处理(安装预制件)

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲大面卷材测量、裁剪

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲大面卷材铺设

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲卷材搭接

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲桩头处理(打密封胶、安装喉箍)

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲阴阳角等细部处理

预铺反粘:地下防水还能这样做!




▲铺设完成

原标题为《预铺反粘:地下防水还能这样做!》

本文来源:建筑工程鲁班联盟,如需转载请注明出处。

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发

    不错,好资料,图文并茂,面面俱到,学习了,谢谢楼主分享

    2020-04-08 12:29:08

    回复 举报
    赞同1
  • 想丶回到回去

    好资料,很清晰,谢谢楼主分享

    2021-09-02 16:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • 星辰阁阁主

    好资料,很清晰,谢谢楼主分享

    2020-05-15 10:37:15

    回复 举报
    赞同0
  • shitourun
    shitourun 4楼

    施工时防水层上面很脏

    2020-04-20 14:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • 挖挖泥土

    外防如果施工质量管理上能做好,这种做法效果比沥青卷材和基层刷涂料好太多了

    2020-04-14 17:15:14

    回复 举报
    赞同0