土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助求助,1000kVA变压器能到多少户

小弟最近在做一个新建住宅配变项目,现在供电局已经确定了总供电容量,现在要确定各变压器带哪几栋楼,其中一个配电室的变压器1000kVA,我现在想请教下,如果户均是10kW的话,可以带多少户?如果是户均20KW三相供电的别墅的话,又可以带多少户?

全部回答(16 )

  • 老灰兔子

    这么简单的问题还要上来问,不知你在学校怎样混出来的。


    不考虑功率因数等其他因素,请问1000/10=?,1000/20=?呢?


    如果再考虑功率因素等其他问题,得出的结果比上面的计算结果还要小。


    我不知道楼上的500户的结果是怎样得来的?!

    2020-02-24 20:29:24 来自 PC 评论 举报
  • cof1598578292518
  • 柴犬三三

    住户总负荷=每户功率*户数*需要系数/功率因数,假设按照户均10kW,需要系数按照0.4的话(每个地区有所差别,按当地执行),考虑到现在小区都有补偿柜,照0.9考虑的话,得出大概可以带225户左右

    2022-04-01 16:31:01 来自 PC 评论 举报
  • cof1586403998176
    10千瓦一户太多了,还可以把每天峰值百分之20到30算进去。还有变压器散热好可以长期超30正常运行。
    2020-04-13 23:38:13 来自 APP 评论 举报
  • daguang816

    每户按10KW

    系数取0.4的话,可以带200户左右

    2020-03-08 17:01:08 来自 PC 评论 举报