土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风口的出口风速问题

排烟风口的出口风速问题

发布于:2008-02-29 09:46:29 来自:暖通空调/通风排烟 36 26110 [复制转发]
我想请教大家一个问题,我刚做防排烟,想问一下排烟风口的出口风速一般为多少?

全部回复(36)

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    我给楼主挑一个小毛病,您“出口风速”这个词用得不恰当、不明确,导致网友们的答案不统一。

    排烟口分两个情况,一个是室内排烟系统的风口,是“吸入口”、“进风口”,而不是“出口”,对于这个风口,规范上都写了不宜大于10m/s,实际排烟时略微超过其实也可以。另一个是排烟系统面向室外的排风百叶,这才是“出口”,对室外排烟口来说,如果是排风排烟兼用,那风口风速最好控制在3-4m/s以内,否则平时噪声很大,如果仅仅是排烟用,又没对着路上的行人,那风速取到10m/s也可以。
    2008-03-05 12:57:05

    回复 举报
    赞同1
  • xianshun
    xianshun 板凳
    zhu3211991 发表于 2013-12-6 11:59 顶你,说的真好说的真好 不过 出风口(就是百叶窗) 风速 限制 在哪个规范里讲了?
    2016-05-06 11:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • choncghongz
    choncghongz 地板
    joenb 发表于 2009-12-9 20:57 我做的项目:室内排烟口的风速按7m/s计算风口有效面积,有效面积系数取0.7。室外排烟口风速取7m/s,有效系数 …刚好看到你的评论,从你的说明可以看出 你这里使用的风速不是排烟口的面风速,是包括了有效面积系数的真实风速是7m/s,那么你实际的风口的面风速是7*0.7=4.9m/s,我说的对吧。
    2015-02-20 19:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • maochencong1234
    hujingkt 发表于 2008-3-4 14:00 8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 8.1.5.1 用金属风道时,不应大于20M/S。 8 …我想知道你怎么知道风道是什么材料做的。
    2013-12-06 14:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • cp781023
    cp781023 5楼
    排烟风口风速在新的建筑防火规范上有明确规定,不宜大于10m/s
    2013-12-06 13:54:06

    回复 举报
    赞同0