土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 各位老师,请教一个暖通空调水力平衡的问题,这句话是什么意思?

各位老师,请教一个暖通空调水力平衡的问题,这句话是什么意思?

发布于:2020-02-05 17:05:05 来自:暖通空调/专家热线 1 644 [复制转发]
“如果控制阀处设计压降值为水泵扬尘的4%,那当整个系统处于小负荷运行时控制阀处的差压会增加近25倍,末端装置必然流量过高。”这个水泵扬程的4%是指的什么?。
  • tedaczd
    tedaczd 沙发

    比如一系统的一空调末端,其入口设控制阀(比如电动两通阀),其阻力大约是4m,系统循环泵的扬程为100m。当整个系统小流量运行时,由于系统小流量,其他部分由于管径口径大阻力由于流量小或可忽略不计,但该阀处的流量不会减小可能还会增大。但是是不是25倍,就不好说了。

    2021-01-22 16:42:22