土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器问题

塑壳断路器问题

发布于:2019-12-30 17:13:30 来自:电气工程/断路器 1 389 [复制转发]

塑壳断路器没有接地保护啊,产生单相接地故障会,会跳闸吗,现在老是跳低压进线

  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    没有接地保护(也就是剩余电流保护)接地是不会跳闸的。除非你是中性点直接接地的系统,并且接地电阻小于10欧姆。一般的单相接地是不会跳闸的。你仔细检查一下线路吧,用摇表测一下。

    2020-02-14 13:20:14

    回复 举报