土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 众智博睿干货分享:气体灭火系统8

众智博睿干货分享:气体灭火系统8

发布于:2019-10-10 16:36:10 来自:注册考试/注册消防工程师 0 257 [复制转发]

第四节  系统组件及设置要求


【考点一】二氧化碳灭火系统储存装置规定

高压系统的储存装置应符合下列规定:

储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa;

储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0~49℃

③储存装置应设称重检漏装置。(低压二氧化碳检漏装置是液位计)当储存容器中充装的二氧化碳量损失10%时,应及时补充;储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射;储存装置宜设在专用的储存容器间内。



【考点二】检漏装置

表3-6-6气体灭火系统捡漏装置汇总表

检漏装置汇总

系统类型

检漏装置

高压二氧化碳系统

称重装置

低压二氧化碳系统

液位计

内储压七氟丙烷系统

压力表

IG541

压力表

外储压七氟丙烷系统

液位计

【考点三】手动自动转换开关

1.当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。

2.手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。


锚点气体灭火系统(综合能力部分)


【考点一】安全泄放装置

安全泄放装置装于瓶组和集流管上,以防止瓶组和灭火剂管道非正常受压时爆炸。瓶组上的安全泄放装置可装在容器上或容器阀上。

安全泄放装置可分为灭火剂瓶组安全泄放装置、驱动气体瓶组安全泄放装置和集流管安全泄放装置。

【考点二】检漏装置

检漏装置用于监测瓶组内介质的压力或质量损失。

包括压力显示器(内贮压七氟丙烷和IG541)、称重装置(高压二氧化碳)和液位测量装置(低压二氧化碳)等(外贮压七氟丙烷用液位标尺)。

【考点三】信号反馈装置

将灭火剂释放的压力或流量信号转换为电信号,并反馈到控制中心的装置。常见的是把压力信号转换为电信号的信号反馈装置,一般也称为压力开关。压力开关应位于选择阀之后。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.17 万条内容 · 442 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

众智博睿干货分享:气体灭火系统7

气体灭火系统 系统设计参数 【考点十二】其他气体灭火系统设计一般规定 1.有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 2.几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。 3.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10