土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 2500m2的地下车库,用2个防烟分区?

2500m2的地下车库,用2个防烟分区?

发布于:2005-01-27 15:19:27 来自:暖通空调/通风排烟 2 1667 [复制转发]
如问题,超过2000m2,就要分2个?一个排烟系统只能负责一个防烟分区的排烟吗?
  • hhbox
    hhbox 沙发
    规范"防火.防烟分区和建筑构造"一节对防烟分区说的很细,可以参考.车库规范说宜为1000平米.一个排烟系统可以跨越防烟分区.规范条文说明里有图例.
    2005-01-27 16:32:27

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    最好能看看前面是否已有发贴此类似问题?
    2005-01-27 16:25:27

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

又是排风管和风口的计算问题,有例子

地下车库,机械排风,换气次数6次/小时,选用混流风机,风量为15319m3/h,从图上看共用了8个600X200的单层百叶风口,为什么是8个?风口尺寸如何定出的?而风管的管径从最远端依次为600X250,1000X250,1250X250,1500X250,连接消声器出为900X500,最后经风机,消声器排至排风竖井的风管也为900x500,这些风管变径的依据是什么?是不是根据作用面积而定的呢?