土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 选择低压断路器时需要考虑哪些因素?

选择低压断路器时需要考虑哪些因素?

发布于:2019-09-17 14:14:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

来源:电气圈(dianqiquan)

作者:郑俊观

版权归原作者所有,侵权请联系删除


低压断路器具有过负荷和短路保护功能,按照其结构可以分为框架断路器(ACB)、塑壳断路器(MCCB)、微型断路器(MCB)。对于微型断路器(MCB)的过负荷保护是由由两个不同热涨系数的金属片合成一个金属片构成的反时限特性实现的,过负荷电流越大,动作时间越短,短路保护是由电磁式脱扣器实现。断路器对保护线路和用电设备安全工作起到非常重要的作用。那么如何正确选择低压断路器,选择低压断路器时需要考虑哪些因素呢?


5d807989-f144-4b1d-a54b-078cac10006d.jpg


1  按照使用环境选择断路器
(1)对于多尘环境,宜选用防尘型断路器;
(2)对于化学腐蚀的环境,应选用抗腐蚀断路器;
(3)安装地点的海拔高度超过2000m,需要考虑空气冷却作川和介电强度的下降,应选择用高海拔使用的断路器;
(4)对于爆炸和火灾危险场所,应满足相应环境及规范对断路器的要求;

(5)在高温(环境温度大于40摄氏度)、潮湿(相对湿度大于90%)场所时,应选择抗湿热型产品。


2 按照正常工作条件选择


(1)断路器的额度频率、额定电压等应与所在回路的标称值相适应。有些情况下还有考虑正常情况下所在回路可能出现的最大电压或最低电压。


(2)根据《低压配电设计规范》GB50054-2011 第6.3.3,断路器的过负荷保护特性需要满足符合以下公式(1)和(2)
Ic≤I1≤Iz                        (1)

I2≤1.45Iz                       (2)


公式中Ic为回路计算电流,I1为断路器的整定电流,Iz为导体允许持续载流量,I2为断路器在约定时间内的约定动作电流。根据《工业与民用供配电系统设计手册》(第四版)第971页表11.3-3可知对于反时限过电流脱扣器约定脱扣电流为1.3倍整定电流,即I2=1.3I1,约定脱扣时间为2小时,可见只要满足的公式(1),就满足了公式(2)。


按照上述公式,断路器的整定值大于等于回路计算电流即可,不需要乘以大于1的系数,因为根据《工业与民用供配电系统设计手册》(第四版)第971页表11.3-3可知对于反时限过电流脱扣器约定不脱扣电流为1.05倍整定电流。


断路器的整定电流小于等于导体允许持续载流量,是为实现保护线路,如果断路器的整定值大于导体允许持续载流量,过负荷运行时,可能会时导体发热大于其正常运行时的允许最大温度,久而久之会使导体绝缘加速老化,绝缘性能劣化,出现过电压时可能会发生绝缘击穿,引发电气火灾事故。


640.webp (4).jpg


3  按照短路条件选择


(1)配电线路的短路保护断路器应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源;


(2)断路器应能分断其安装处的预期短路电流周期分量有限值,预期短路电流应通过计算或者测量确定。当短路点附近所接电动机额度电流之和超过短路电流1%时。应考虑电动机反馈电流的影响。


640.webp (5).jpg


4  上下级之间的选择性


(1)重要配电线路装设的上下级断路器,其动作特性应该具有选择性,且各级之间相互配合。选择性是指本线路发生故障时只跳本线路首端断路器,上级断路器不跳闸,从而使停电范围最小。上下级断路器之间实现选择性的方法有:电流整定值、时间、能量。


(2)对于非重要负荷,可采用部分选择性或者无选择性切断。部分选择性是指上下级之间的选择性有时可以实现,有时不可以实现,与系统的故障电流有关。


5  校验断路器短路保护的灵敏度


(1)当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的最小短路电流不应小于断路器的瞬时或者短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。取1.3的系数主要考虑到计算误差,校验断路器短路保护的灵敏度是为了线路或者设备发生短路时,断路器可以在约定时间内瞬时动作,切除发生故障系统,保护人身和财产安全。


(2)保护线路末端的最小短路电流,对于TN系统为相-保回路短路电流,对于TT系统为相-中回路短路电流,具体计算方法可以参考《工业与民用供配电设计手册》(第四版)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发

    学习学习

    2019-09-25 14:33:25

    回复 举报
    赞同0
  • guxiaoxue18
    guxiaoxue18 板凳

    好资料

    2019-09-18 08:33:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熟悉ABB断路器的大佬们来看看

我个人的理解是S保护是在8In时,可以通过拨码选择0.1s或0.25s脱扣,那么根据后面t=K/I²,就可以算出来I2在任意电流下的脱扣时间。 假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s, 那么问题来了 I2的拨码选择的电流值是干什么用的? 还是我理解有问题,还望各位大佬们不吝赐教,感谢!

回帖成功

经验值 +10