土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请大神帮忙看看这个断路器的整定值问题谢谢

这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神了微信图片_20190903134207.jpg

全部回答(16 )

  • 无触点新时代

     关于DW15型万能式断路器而言, 应该是出厂设定好的,瞬时的3-6倍的意思是,3倍到6倍之间动作,超过6倍动作就是出厂整定范围外的,这个国标里面有标准,你可以去查GB/T14048


    2019-09-20 19:38:20 来自 PC 评论 举报
  • 王铜

    不灵敏的6倍就跳,但都是合格产品,

    2019-09-13 09:05:13 来自 PC 评论 举报
  • 一瞬间的运气

    那瞬时是3倍还是6倍呢

    2019-09-03 16:49:03 来自 PC 评论 举报
  • 槿一

    网友熊二解答:

    In=1600A,长延时(0.7~1)In  实际使用时 过载保护可以整定为0.7~1倍的In

    短路保护 即瞬时,当短路电流为 3~6倍的In,它 动作,就是合格的。 

    此 ACB 也就2个保护功能, 1 过载保护,2 短路瞬时保护。

    2019-10-07 14:01:07 来自 PC 评论 举报
  • 武成电气
    非智能断路器一般都是不能设置的,出厂整定好的
    2019-10-06 08:08:06 来自 APP 评论 举报
点击查看全部回答(16条)
相关推荐

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10