这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神了
全部回答(16 )
关于DW15型万能式断路器而言, 应该是出厂设定好的,瞬时的3-6倍的意思是,3倍到6倍之间动作,超过6倍动作就是出厂整定范围外的,这个国标里面有标准,你可以去查GB/T14048
不灵敏的6倍就跳,但都是合格产品,
那瞬时是3倍还是6倍呢
网友熊二解答:
In=1600A,长延时(0.7~1)In 实际使用时 过载保护可以整定为0.7~1倍的In
短路保护 即瞬时,当短路电流为 3~6倍的In,它 动作,就是合格的。
此 ACB 也就2个保护功能, 1 过载保护,2 短路瞬时保护。
主题
回复
粉丝
断路器
7.25 万条内容 · 227 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(16 )
