根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第10.7.8条: 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。
现有项目需要很多1W的LED地埋灯,那这种的每一个回路最多只能带25个吗?那回路数也太多了吧,请问大家景观照明最多带多少灯?
全部回答(9 )
就景观照明的LED灯其实情况要分两种,第一种是灯具电源是220V的,这种灯具里配有开关电源,比如一些投光灯。第二种是灯具的工作电压是24V直流的,需要另外配用开关电源。比如常用的线条灯,洗墙灯,点光源等等。
楼主所说的,我估计是第二种情况。
第一种情况,用民规里的这两条,适合的。
第二种情况,其实跟民规的范围不同,当然就不能套用。
限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯具内部发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不至太大,故障发生后检查维修较方便。
照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A
主题
回复
粉丝
照明工程
13.97 万条内容 · 283 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(9 )
