电机启动负序过流动作

发布于:2019-08-31 00:21:31 来自:电气工程/继电保护 4 887 [复制转发]
一台6KV630KW启动时报负序过流动作跳闸,使用电桥、绝缘摇表分别对电机绕组电缆进行检查均无异常,电流互感器接线无虚接。拆开负载后启动也报负序过流,B相电流明显比其他两相都低。但是躲得过,运行后三相电流平衡。那位大神帮忙分析一下。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • hrt54688
    hrt54688 沙发
    保护装置采样先做个看看。
    2020-10-12 18:46:12

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • lz19870501
    lz19870501 板凳

    长见识了,还没遇到过这些问题

    2020-08-20 18:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • wangziqiao123
    wangziqiao123 地板

    检查一下B相CT,看一下三个CT的特性曲线

    2020-08-19 23:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 4楼

    定值多少

    2020-08-15 16:52:15

    回复 举报
    赞同0