土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电容柜有问题出在哪,常见故障解析

电容柜有问题出在哪,常见故障解析

发布于:2019-08-20 16:06:20 来自:电气工程/其他电气设计软件 0 338 [复制转发]


      很多时候,不管是电容柜还是其他的设备,都会莫名其妙的就出现了故障,但是一般情况都不会出现太大的问题,也就是说,可能出现的一些问题中,都是比较常见的。今天通意达小编,分享电容常见几个故障及分析。



   1、 电源安装接线不规范


      新购置的低压无功补偿装置柜,由于生产厂家的不同,在安装电源线的接线方法上也不相同,主要与厂家在低压无功补偿装置柜上配置的无功功率自动补偿控制器JKG系列(简称:控制器)的取样检 测信号电源有关,有的仪器的取样电流和取样电压要同相,有的是不要求同相。


   2、取样检测信号倍率选择不当


      取样用的电流互感器,有的选择的CT倍率过大,使得控制器的取样的二次电流过小,处于"欠流"指示状态,有的选择的CT倍率过小,使得控制器的取样的二次电流过大,控制器的取样检测信号电流一般不超过5A,否则就会烧坏控制器的塑料接线端子和内部原件。


   3、电容器的额定电压偏低


   2000年之前生产的低电压并联电容器的额定电压大多数是400V,而随着农网改造和电能质量的不断提高,目前,电网电压特别是配电变压器的首端,电源电压一般都要超过400V,有的达420V左右。而低压无功补偿装置柜都是安装在配电变压器低压线母线侧,处于电源的最前端,此时,电容器长期在高于其额定电压状态下运行,缩短了寿命。


   4、电容器的容量和组数配置不当


   生产厂家为了产品的统一规范,补偿装置柜里安装的电容器都是统一容量,如10KVAR×12组、12KVAR×10组、14KVAR×8组等。而现场实际工作中,控制器设定的功率因数投入门限值是0.95(0.90-1.0可调),它根据用电负荷的功率因数自动投切电容器组数,假设在12KVAR×10组当中,当负荷的功率因数低于0.90时,控制器就发出指令投入电容器,而当投入了6组电容器后,又超出了控制器设定的限值0.95,此时,控制器又要发出指令退出2组电容器,当退出后又达不到所要求的功率因值,控制器又要发出指令投入电容器,如此反复,造成频繁投切,损坏电器设备。



   5、补偿装置柜的外壳接地不重视


   每张补偿装置柜里都安装有三只过压保护用的避雷器 (FYS-0.22),有的厂家是将避雷器的接地端与柜体外壳直接相连,有的是单独引线接地,当有雷电波或过电压侵入时,此时的避雷器的接地就成了工作接地。有的柜体外壳根本就没接地或接地电阻达不到要求,造成很多避雷器泄放电流不畅而爆炸损坏,使得补偿装置柜外壳带电。


   6、低压无功补偿装置柜要配置无功计量装置


   目前,普遍的生产厂家在装配补偿装置柜(低压配电柜)时,都没有安装无功计量表计,工作人员只能从控制器的显示器上读取实时的低压功率因数值,不能掌握到月、年的平均功率因数值。


  

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

其他电气设计软件

返回版块

18.07 万条内容 · 87 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器增容是什么,怎么确定选择多大的容量?

当前社会经济的快速发展,导致用电负荷快速增加,而原变电站所在区域用电负荷比较紧张,主变增容,牵扯到停电问题,负荷转移是一个很大的难题,不允许较长时间的停电用于原变压器基础拆除并重建工作,并且在原站内施工存在较大困难,施工时站内其余主变在运行,施工场地小,电力安全距离难以切实得到保证,且没有设置漏电监测报警装置,不能够在主变压器工作时是否漏电做出实时监测,因此需要增容变压器。   很多用户在增容变压器的时候不知道选择多大的变压器、多大的电缆。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10