距离会员到期还有30天
正在加载...
3.6.5 -2条的内容:非火灾状态下的集中控制系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态,持续型照明 灯的光源应保持节电点亮模式。可否理解为采用集中控制系统的消防应急照明和疏散指示系统的建筑内的消防应急照明不可以兼用日常照明,即应急照明不能采用人体感应或声光控灯具?
全部回答(7 )
学习学习
51309-2018 3.7.2 已明确,只有在非集中控制系统中才能使用。
最近我设计了一个住宅小区,一类高层住宅楼的楼梯间采用了人体感应应急照明灯兼做普通照明灯,图审中心审查未通过,我只能在楼梯间内增设了普通的感应照明灯,将人体感应应急照明灯改为壁装的应急照明灯。
主题
回复
粉丝
照明工程
13.97 万条内容 · 283 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(7 )
学习学习
51309-2018 3.7.2 已明确,只有在非集中控制系统中才能使用。
最近我设计了一个住宅小区,一类高层住宅楼的楼梯间采用了人体感应应急照明灯兼做普通照明灯,图审中心审查未通过,我只能在楼梯间内增设了普通的感应照明灯,将人体感应应急照明灯改为壁装的应急照明灯。