本人要做一个一个10万级的洁净室,面积为50平米,其中准备间和衣帽间20平米,由于该医院其余都是风机盘管+新风,该部分我想是否要单独做,我计算了一下,风量3000,其中新风700,负荷15Kw,由于空间小(空调箱必须放在室内,我想只能吊顶),我不知道该如何选择空调设备
这是我第一次做
万分紧急,谢谢

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • aliang1230
    aliang1230 沙发
    设置吊顶空调箱不合理,会产生很多问题,比方不易清理,不易维护,产生震动引起房间内结晶度达不到要求,我们这里有个采用吊顶的恒温恒湿机,结果出来横多的问题,建议放在隔壁房间送风比较好
    2005-03-21 18:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • dehumidify
    dehumidify 板凳
    回答7楼:
    如果是10万级要求,净房里(注意“里”)设置吊顶空调箱一是不符合要求(存在大量的藏灰死角),二是由于风机的振动等原因将导致室内灰尘等不断产生。(我在许多类似净房的实地测试经验也告诉我那不合理)
    2005-02-18 11:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 地板


    再仔细琢磨吧,改进一下也好啊

    3000风量如何计算得到的?是局部强化送风吗?
    700新风计算依据是什么.......啊?可靠,吗?
    2005-02-17 10:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • luckyhorse168
    风量3000CMH,其中新风700CMH,是不是少了啊,净房里设置吊顶空调箱,怎么会不合理呢,我不同意5楼兄弟。
    2005-02-17 08:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • xtytosun
    xtytosun 5楼
    老兄你做得是手术室吧,要求全新风系统,10万级按照换气15次计算,机组选吊顶式,50平米不大,机组尺寸也不会很大,我看可以
    2005-02-11 12:37:11

    回复 举报
    赞同0