本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。

QQ图片20190814162801.pngQQ图片20190814162742.png

  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    谢谢楼主分享