土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防给水 消防水泵(二)众智博睿

消防给水 消防水泵(二)众智博睿

发布于:2019-08-09 16:03:09 来自:注册考试/注册消防工程师 0 328 [复制转发]


2.消防水泵的材质符合以下要求:

1)水泵外壳宜为球墨铸铁

2)叶轮宜为青铜或者不锈钢


3.柴油机消防水泵应符合下列要求

1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。

(柴油比汽油闪点高,火花塞点不着;压缩气缸时体积急剧减小,温度急剧升高)

2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。

3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h。

4)柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求

5)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量(一多半)。

4.轴流深井泵的安装要求:

1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m。

(防止漩涡)


2)轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;

3)当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;

4)轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;

( 三)消防水泵的串联和并联

消防水泵的串联:目的在于增加扬程,解决扬程不够的问题。


消防水泵的并联:目的在于增加流量,解决流量不够的问题。

并联工作的总流量增加了,但单台消防泵的流量却有所下降。


多台水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.17 万条内容 · 447 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水众智博睿

系统类型 (1)高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和流量,火灾时直接出水灭火。不需要设置水泵。 (2)临时高压消防给水系统,管网内平时压力较低,需要水泵对水加压后方能灭火。  需要设置固定消防泵,所谓“固定”,指的是水泵就是为该管网专职加压服务。 (3)低压消防给水系统是管网内平时压力较低,需要水泵对水加压后方能灭火。不需要设置固定消防泵,火灾时依靠消防车上的水泵(移动泵)加压灭火。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10