请教各位前辈,刚开始自学midas FEA,我建了一根6m跨度,截面200X600的C30混凝土简支梁,我是用实体建的,我在梁顶面上输了250kN/m2,梁端铰接,然后迈达斯分析计算出来的位移是3.9mm,但是我用手册公式5ql4/384EI=12X5X50x6x6x6x6/(384X3X10000000X0.2X0.6X0.6X0.6)=7.8mm,其中q=250x0.2=50kN,请教各位前辈,为什么两者会差这么多,是我哪里搞错了吗?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2)
只看楼主 我来说两句抢地板