地下室例如层高4米,那么浮力是40,施工的时候就不用考虑了,因为有采取降水措施
2010-09-03 17:42:03
赞同1
-
木一01
板凳
学习了,哈哈哈哈
2016-12-27 21:02:27
赞同0
加载更多计算底板时候应该考虑减掉底板自重及恒载 ,例如板厚200,恒载输入的2(一般为建筑找平荷载),那么底板净浮力就应该为40-25*0.2-2=33kn/m2
但是你计算抗浮的时候,在软件里面又是按正向输入的,大部分软件暂时还无法倒着输入荷载,只能正向输入荷载抗浮验算,恒输入0,活输入33,但是这个时候正向倒荷载下去你梁板自重又自动算上去了
所以你们总工说要再减一次自重是正确的,也有人在砼,钢筋容重那里输入为0,这样就不会再计算自重了,但是这样怕软件计算出错,最好还是按浮力减两次自重,一次恒载这种方式最保险
然后出图时候配筋按倒置配筋,上部为全贯通筋,下部为部分通筋,其他支座,对配筋还有一个要注意
这个时候面筋按底部计算的结果,底筋按上部结果配筋,但是底筋的贯通筋位置还要对一次正常 地下室地面荷载计算下的底筋,因为这个时候正常荷载的配筋可能比浮力配筋值大(例如地下室车库恒2.0,活4.0)
补充一下,如果是PKPM软件在录入荷载的时候也可以选择不考虑楼板自重,这样就只要减一次就行了额,有一些软件(例如广厦)默认是自动计算梁板自重的就要减两次