土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍怎么理解?

被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍怎么理解?

发布于:2019-07-31 09:35:31 来自:电气工程/断路器 2 5019 [复制转发]

低压配电设计规范6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

这句话应该怎么理解?假设线路末端电流8A,断路器如果是10A的话。不应小于1.3倍的意思是8x1.3?那断路器不就动作了吗?

  • abc777999777999

    意思就是计算电流的1.3倍选择断路器

    2020-10-14 21:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • canlong
    canlong 板凳

    就是短路电流不能太小,线路不能太长,否则不可靠。

    2019-08-26 09:38:26

    回复 举报
    赞同0