土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 请各位大神帮忙看看,梁底筋被割断。
连车库层共四层排屋,车库层墙体为混凝土墙框架结构,本来想在墙面上开个气窗,不知道混凝土墙上方有根50厘米厚暗梁,结果降暗梁底筋三根全部打断,现在窗户开口为80×45,等于将暗梁打了一半。后来了解到暗梁一共是6根20的主筋,等于梁内还剩三根主筋,混凝土为c35的。请问这种情况怎么处理?

全部回答(3 )

  • 一竖三横

    花钱请原结构工程师及专业机构鉴定吧, 估计可以用钢梁及及增加钢柱加固.....估计要花不少钱,


    教训

    2019-07-21 12:10:21 来自 PC 评论 举报
  • 飛雲
    暗梁是和混凝土墙一体的,在混凝土墙上方,上面一层是厨房。
    2019-07-21 08:02:21 来自 H5 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。