  原文来源:如何分辨高低温试验箱冷媒泄漏? 原文作者:林频仪器

  一般状况下,高低温试验箱都是依照所设置的時间及溫度开展工作中,但当于设备的应用時间太长,或是实际操作不善,很将会造成高低温试验箱减温越来越迟缓,下面教大家如何分辨高低温试验箱冷媒泄漏。

  一、观察高低温试验箱制冷机组,在试验箱运作过程中是不是可以起动,制冷压缩机在环境试验设备运作全过程中都可以起动,表明从主开关电源到各制冷压缩机的家用电器路线正常,家用电器系统软件层面都没有难题。

  二、要是电路系统沒有难题,再次查验制冷机组。查验高低温试验箱两列冷冻机组的超低温(R23)级制冷压缩机的排气管和呼吸工作压力都较标准值稍低,并且呼吸工作压力呈抽真空情况,表明主冷冻机组的冷媒量不够。

  三、再用手摸高低温试验箱主发电机组R23制冷压缩机的排气管和呼吸管道,发觉排汽管路的溫度不高,呼吸管道的溫度都不低(未起霜),这也表明了主发电机组的R23冷媒欠缺。

  四、未确定常见故障缘故,融合试验箱的操纵全过程深化确定常见故障缘故,该试验箱有着两个冷冻机组。一主导发电机组,另一个为輔助发电机组,在减温速度很大时,两列发电机组一起工作中,在溫度维持环节前期,两列发电机组仍然一起工作中。在溫度维持环节,如果輔助发电机组终止工作中,主发电机组又无致冷功效,实验箱里的气体就会迟缓升高,当溫度升高到必须水平,自动控制系统就会起动辅助发电机组来减温,将溫度降低至预设值周边,随后輔助发电机组又终止工作中,这般不断,便会出现异常问题。

  综合性左右,已确定造成故障的原因就是高低温试验箱,主发电机组的超低温(R23)级发电机组的冷媒R23泄露。对制冷机组开展查漏,用检漏仪和肥皂液紧密结合的方式查验,发觉热流旁通阀继电器的阀杆裂了约1厘米的缝隙,拆换此继电器,系统对再次充氟只能。

  原文链接:http://www.weisifuqi.com/hynews/171.html