做检测的朋友都知道,基桩施工质量是工程验收的重要内容,评价桩身完整性,包括各种缺陷如断桩夹泥、密实状态等,然而PIT基桩动测仪是专门用于混凝土基桩完整性检测的仪器因为它施工工艺简单使用方便可大面积普查所以被大多数人认可。那今天岩联小编基桩完整性检测中最典型的一种桩型为例给大家分享检测发现的一-些问题以及影响低应变检测结果的几个因素仅供大家参考

YL-PIT低应变基桩检测仪检测现场01.jpg

此次检测位于某港口附近位于堆场区的2座建筑物基础型式采用预制非预应力混凝土实心方桩桩长分别为15m32m15m的桩分2节,上节为7m下节为8m;32m的桩分3节,长度分别为10m 10m12m基桩采用柴油锤施打,下节桩沉至地面后起吊第2节桩与已打入桩对正焊接后继续沉桩至设计桩尖高程现场沉桩完成后进行PIT低应变桩身完整性检测。

1.png

31根工程桩沉桩结束后24 h得到的低应变检测信号由于该桩为2节桩焊接而成,休止时间较短接头反射信号非常明显说明在锤击沉桩过程中,桩周土受到较大扰动土层对波的吸附能力较弱,土阻力波在速度-时程曲线上不显著从该信号分析接头以上桩身质量没有问题因为接头位置的反射信号很强有可能掩盖了下部桩身某个截面的缺陷接头质量情况也较难判断。

2.png

4为工程桩沉桩结束后20d得到的低应变检测信号,该桩沉入时间较长桩周土基本恢复,土阻力效应在速度-时程曲线上比较显著导致接头处反射信号不明显。在这种情况下,可以比较清楚地判别接头以下的桩身质量情况。由于低应变检测,敲击桩顶产生的激振能量很小,一般引起的桩身应变量为0.001%,因此对于较长的桩,建议检测时采用力棒进行敲击能量大一-些,以便克服桩周土阻力波和桩自身阻尼的影响,发现桩身深部的质量缺陷

上面典型曲线可以看出使用PIT基桩动测仪检测多节桩桩身完整性,有自身的优势但还是要注意以下几点:

1.沉桩结束后即进行低应变检测由于受接桩缝阻抗变化的影响1个接缝以下的桩身,是否存在缺陷很难判别解决的办法之一是待桩恢复一-定的时间再进行检测但也不能过长这与测试场地的地质条件有关测试时应采用较大的激振能量,以便能充分地发现桩身存在的缺陷

2.经过较长的休止时间后,如果检测时仍然出现类似灌注桩桩身扩缩颈反应的不规则信号,尤其在接头位置缺陷反射波幅值虽小,单脉冲宽,其缺陷程度仍然较重

3.关于判别位置的确定在实际测试中般在沉桩前,通过选择有代表性的多根自由单节桩的检测进行统计分析,以确定该场地桩的混凝土波速平均值作为沉桩后的检测波速输入值由于沉桩后,受桩身材料阻尼桩周土阻力效应以及桩身几何尺寸等因素的影响实际检测波速一般要比自由状态下的波速要低还有在判别时除考虑混凝土平均波速的变化外,还应注意结合施工的情况综合作出判别

4.关于管桩激振位置的选择,由于应力波在沿桩身向下传播过程中,存在绕射现象,传感器安装点与激振点距离和位置不同,在桩顶接收信号时所受干扰的程度不一样还有在实际检测时必须严格传感器安装与激振位置避免产生更大的检测误差

YL-PIT低应变基桩检测仪检测现场03.jpg

好了,以上就是岩联小编为大家整理的典型的桩型及案例,其实对于混凝土多节桩PIT基桩动测仪进行基桩完整性检测,应该根据施工特点和基桩本身应力波传播特性进行测试在测试过程中,要注意区分接头焊接质量的好坏和应力波经过接头时的传播特性作出综合判断,还应注意休止时间、激振能量和激振点的选择,以便更准确地判定桩身缺陷位置和程度