标准教室照明方案:
计算中采用利用系数法计算室内平均照度。照度计算的方法取自同济大学出版社出版的《电气照明》一书。利用系数表取自湖南省建筑电气设计情报网编写的《民用建筑电气设计手册》和中国建筑工业出版社出版的《建筑电气设计手册》。灯具型号见《现代建筑照明设计手册》
戴瑜兴
室空间比计算:
房间长:L = 8.8 米, 宽:W = 6.4 米, 房间面积:A = 56.8 平方米
工作面高度:Hw = 0.8 米, 灯具安装高度:Hf = 2.5 米
室空间比:RCR = 5 (Hf - Hw) (L + W) / L W
= (5×(2.5 - 0.8)×(8.8 + 6.4)) / (8.8×6.4) = 2.28
顶棚反射系数:0.7, 墙面反射系数:0.5,地面反射系数:0.2
1、灯具条件:简式荧光灯YG1-1
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:普通型YZ40RL 1×36W,光源光通量:φ= 2200 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.55
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×2200×0.55×0.77) / 56.8 = 148.61 lx

2、灯具条件:简式荧光灯YG1-1
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:三基色TLD36W/840 1×36W,光源光通量:φ= 3350 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.55
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×3350×0.55×0.77) / 56.8 = 226.30 lx

3、灯具条件:简式荧光灯YG2-1
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:普通型YZ40RL 1×36W,光源光通量:φ= 2200 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.75
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×2200×0.75×0.77) / 56.8 = 200.12 lx
*4、灯具条件:简式荧光灯YG2-1
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:三基色TLD36W/840 1×36W,光源光通量:φ= 3350 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.75
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×3350×0.75×0.77) / 56.8 = 304.73 lx
5、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-1
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:普通型YZ40RL 1×36W,光源光通量:φ= 2250 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.69
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×2250×0.69×0.77) / 56.8 = 189.85 lx

6、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-1
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:三基色TLD36W/840 1×36W,光源光通量:φ= 3350 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.69
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×3350×0.69×0.77) / 56.8 = 282.67 lx
7、灯具条件:简式荧光灯YG2-2
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:普通型YZ40RL 2×36W,光源光通量:φ= 4400 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.84
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×4400×0.84×0.77) / 56.8 = 450.13 lx

8、灯具条件:简式荧光灯YG2-2
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:三基色TLD36W/840 2×36W,光源光通量:φ= 6700 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.84
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×6700×0.84×0.77) / 56.8 = 685.43 lx
9、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-2
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:普通型YZ40RL 2×36W,光源光通量:φ= 4400 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.58
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×4400×0.58×0.77) / 56.8 = 312.79 lx

10、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-2
灯具数量:N = 9
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:三基色TLD36W/840 2×36W,光源光通量:φ= 6700 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.58
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×6700×0.58×0.77) / 56.8 = 476.29 lx
11、灯具条件:简式荧光灯YG2-2
灯具数量:N = 6
光源类型:直管荧光灯, 光源功率:普通型YZ40RL 2×36W,光源光通量:φ= 4400 lm
灯具维护系数:K0 = 0.77
利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.84
工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (6×4400×0.84×0.77) / 56.8 = 300.09 lx
*12、灯具条件:简式荧光灯YG2-2
灯具数量:N = 6
光源类型:

全部回复(33)

只看楼主 我来说两句
  • zzwyy
    zzwyy 沙发


    用带格栅的支架也能满足眩光的要求,造价相对也低一些!

    2006-12-04 17:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • tely-007
    tely-007 板凳
    我也算了一下,用DIALux算的,普通支架确实不满足眩光的要求,而用格栅灯具就满足了,呵呵,只是对于学校,这种灯盘肯定造价高很多,呵呵
    2006-12-04 16:58:04

    回复 举报
    赞同0
  • dingkui2006
    dingkui2006 地板
    请问12米*6米的教室,3层楼。每层16间,包括通道和厕所。要如何设计呢?
    谢谢~~~~!!!!
    2006-12-04 13:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyzylz
    zyzylz 4楼
    楼主说是用9盏双管荧光灯,但我看你的计算书里面第4却是9盏单管灯!对吗?再有你的灯具光通量是否太大了!