土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙,出现这样的裂缝是什么原因?

地下室外墙,出现这样的裂缝是什么原因?

发布于:2019-06-01 16:46:01 来自:建筑结构/地下室设计 7 1852 [复制转发]

地下室外墙,300厚,混凝土等级为C35(其中为了方便施工,塔楼范围内挡土墙的强度同塔楼,即为C45),抗渗等级为P6,配筋见附图,挡土墙高度4.1~4.9m,底板高度-5.1m,地质报告给出抗浮设防水位-3.7m。现场发现地下室外墙出现多道竖向裂缝,基本每隔两米左右有一条竖向裂缝,从底板延伸至挡墙中部,裂缝现场图如下附图,请各位大师帮忙分析下裂缝原因,以及该裂缝该怎么处理比较好,真是头痛!

微信图片_20190601164420.jpg微信图片_20190601164356.png微信图片_20190601164430.jpg微信图片_20190601164438.jpg微信图片_20190601164441.jpg

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    谢谢楼主分享

    2019-08-24 08:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • evolevol
    evolevol 板凳

    板厚,配筋都偏小,没有按裂缝控制设计复核吧。。。

    2019-08-13 08:12:13

    回复 举报
    赞同0
  • wruler
    wruler 地板

    底部外侧竖筋配筋不足,地下室外墙防水没做

    2019-08-12 11:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • fsthb
    fsthb 4楼
    竖向裂缝,配筋偏小  没按裂缝控制选筋!
    2019-06-18 13:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • zq-cyt
    zq-cyt 5楼
    图片、资料不全,难以评估。
    2019-06-06 10:30:06

    回复 举报
    赞同0