土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 住宅卫生间局部等电位板是否与总等电位板联接?
今天参加图纸会审,就多层住宅中卫生间局部等电位联结的做法与监理方产生了分歧。我们认为卫生间的局部等电位板与卫生间的底板钢筋网联结即可,监理方认为还应与卫生间的柱内竖向主筋焊接并引至总等电位板。不知各位大师对此有何高见?欢迎发表意见,小弟在此先谢谢各位了。

全部回答(86 )

  • changemyself
    期待这个问题有个明确的答案,:loveliness:
    2009-05-25 21:31:25 来自 PC 评论 举报
  • anqin_23
    就像大家说的,讨论的那么激烈但是还是没有解决实质的问题,这个问题应该叫土木在线请个专家过来解释一下,给出一直的答复。期待中:
    2009-05-14 21:27:14 来自 PC 评论 举报
  • chenhao830929
    翻阅多本规范,给定个人认知:
    卫生间的局部等电位做法应该与
    进入卫生间的PE线、
    卫生间内可能带电的金属物(不包括独立的器具)
    以及本层建筑钢筋网(包括地板钢筋网、卫生贴邻柱内主筋以及剪力墙内钢筋网)可靠连接
    本人同意14楼所述(卫生间局部等电位联结测试不是测接地电阻,而是测联结导体的电阻。)
    2009-04-08 15:26:08 来自 PC 评论 举报
  • chenhao830929
    翻阅多本规范,给定个人认知:
    卫生间的局部等电位做法应该与
    进入卫生间的PE线、
    卫生间内可能带电的金属物(不包括独立的器具)
    以及本层建筑钢筋网(包括地板钢筋网、卫生贴邻柱内主筋以及剪力墙内钢筋网)可靠连接
    2009-04-08 15:25:08 来自 PC 评论 举报
  • chenhao830929
    翻阅多本规范,给定个人认知:
    卫生间的局部等电位做法应该与
    进入卫生间的PE线、
    卫生间内可能带电的金属物(不包括独立的器具)
    以及本层建筑钢筋网(包括地板钢筋网、卫生贴邻柱内主筋以及剪力墙内钢筋网)
    2009-04-08 15:24:08 来自 PC 评论 举报