距离会员到期还有30天
正在加载...
全部回答(5 )
公式可以看建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017中4.6.14
你不能确定的是烟层的平均绝度温度
把4.6.10到4.6.13看一遍
可以下载鸿业防排烟计算V2.0
一个单个排烟口的临界排烟量2627
请核实你的储烟仓厚度,风口是装在风管上侧还是下侧
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.61 万条内容 · 418 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
公式可以看建筑防排烟系统技术标准GB51251-2017中4.6.14
你不能确定的是烟层的平均绝度温度
把4.6.10到4.6.13看一遍
可以下载鸿业防排烟计算V2.0
一个单个排烟口的临界排烟量2627
请核实你的储烟仓厚度,风口是装在风管上侧还是下侧