檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的
发布于
2008-02-20 16:21:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(47 )
725z
屋面自重除去檩条自重0.3太大,我算是0.1。以下是收集的资料:
1、双层压型板约0.1kN/m2。
玻璃棉自重0.5~1.0kN/m3。一般厚度为80~100mm。面荷载约为0.05~0.1kN/m2。
加上拉条、压杆之类的构件约0.01~0.02kN/m2。
总计不会超过0.25kN/m2。
如果保温材料不是玻璃棉,如岩棉之类的物质,面荷载就会大一些。可能会超过0.3kN/m2。
=======================================
1、对单层彩板库房的恒荷载算发举一个例子:
若采用0.5mm后820型单板和C160X60X20X2.0的檩条(檩条间距为1.5米),
单板每平米的重量为:0.5X7.85/0.82=4.787Kg
檩条每平米的重量为:2.5X(0.16+0.06X2+0.02X2)X7.85/1.5=4.187Kg
合计:8.974Kg,即为0.08974KN/m2,应适当放大,恒荷载可取0.1~0.15KN/m2。
2、活荷载取值按门刚规程CECS102:2002中3.2.2对受荷水平投影面积大于60平米的刚架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取0.30KN/m2和雪荷载两者中的较大值,小于60平米的刚架构件,则取0.50KN/m2和雪荷载两者中的较大值,但计算檩条时不论刚架构件受荷水平投影面积多大均应取0.50KN/m2和雪荷载两者中的较大值。活荷载最小值0.30KN/m2,肯定不能取0.20KN/m2。
2008-02-24 09:49:24
来自 PC
评论
举报
chengxinyu
掌握计算条件和实际工况非常重要。
2014-12-19 15:37:19
来自 PC
评论
举报
chengxinyu
学习了,受益匪浅呀!
2014-12-19 15:35:19
来自 PC
评论
举报
天河钢构
学习了:lol
2014-12-06 19:45:06
来自 PC
评论
举报
朝五晚九
学习了,谢谢分享。。
2014-12-05 12:28:05
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(47条)
相关推荐
循1序2渐3进4
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
43
回复
285
粉丝
3
+ 关注
私信
钢结构工程
返回版块
45.93 万条内容 · 756 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(47 )
