这样的设备运输吊装方案,你见过吗?深圳华润城万象天地工程商业制冷机房建筑面积1868㎡,总制冷量67533kW,包含10台电动压缩式离心水冷冷水机组(其中单台最大制冷机组制冷量6800kW,最大重量达27.7吨,外形尺寸达7306*3162*2840mm),冷冻水一级泵15台、冷冻水二级泵28台、冷冻水二次泵12台、冷却水泵10台、冰机溶液泵4台、蓄冰盘管溶液泵3台,各类水泵共计72台且均采用变频控制。 制冷机房设于地下三层,由于场地条件制约,无法在室外留设直通地下三层的吊装洞口,加之结构设计荷载限制,机组不允许在汽车坡道楼板上直接运输。为此,综合考虑主体结构施工与后期吊运实施的可行性和经济性,采取将制冷机组经坡道短距离由LG层转运至B1层,然后通过预留的吊装洞口从B1层吊装至B3层制冷机房内。制冷机组所有途径区域楼板、梁均采取满堂脚手架逐层回顶加固,回顶樘距不大于1m,回顶落位至B3层底板。