怎样测送风管静压

发布于:2005-01-24 23:13:24 来自:暖通空调/中央空调 3 4046 [复制转发]
测动压的文章很多,用皮托管或文丘里管,但没有说测静压的。
能否就用压差传感器测静压,一端插入风管,另一端在大气就行?
保持送风静压是否意味着保持送风量?

新手,盼赐教。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • liucao
    liucao 沙发
    多谢
    2005-02-18 13:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangscitec
    wangscitec 板凳
    我们做的自控项目就是按照1楼的说法,一端对风道,一端对大气,注意压差传感器的高低压端,送风风道静压为高压端,大气为低压端;排风相反。至于静压恒定风量是否恒定,我认为不确定。一孔之见,欢迎斧正。我的mail:wangscitec@163.com多多联系。
    2005-01-25 10:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • gongguanglong
    gongguanglong 地板
    风管静压测量实际上在测量动压时就已经完成了(Pd=Pq-Pj),在测压管管壁上连接的微压计读数就是Pj.静压测定也可直接在管壁上开凿小孔测得,在不产生堵塞的情况下,静压孔的直径尽量小,一般不宜超过2mm.钻孔必须与通风管壁垂直,在圆孔周围不应有毛刺.(以上内容见《工业通风》第八章:通风系统的测试)
    2005-01-25 09:07:25