土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 奇怪的压缩机故障

奇怪的压缩机故障

发布于:2008-02-19 17:40:19 来自:暖通空调/制冷技术 97 13417 [复制转发]
半封螺杆式压缩机,全载运行时候正常。一旦卸载就会发生排气温度升高,最终发生高温保护停机。
这到底是什么原因?

全部回复(97)

只看楼主 我来说两句
  • wpl0111
    wpl0111 沙发
    好好保养一下就行了啊 ,在中国为什么只有维修没有保养啊
    2010-06-27 15:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • liu546700952
    liu546700952 板凳
    各位大师分析的有理。学习了。
    2010-06-15 09:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 地板
    螺杆压缩机卸载后造成短路循环,所以排气温度会高,故压缩机负荷不要太低,或加喷液冷却
    2010-06-09 20:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 4楼
    这是典型的压缩机设计问题,不应该是油的问题,而是设计就决定了的,属先天性的,请增加喷液冷却装置。

    [ 本帖最后由 zwhkaoyan 于 2010-6-24 22:02 编辑 ]
    2010-06-06 15:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • goin123
    goin123 5楼
    像你这样说不好找到原因,你最好先找设备厂商看看
    2010-06-03 17:31:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(97条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.35 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:换热器热交换的动态过程是什么样的?

换热器热交换的动态过程是什么样的?象管壳式冷凝器,从它开始工作时起,进出水温是怎么变化的?R22的温度是怎么样变化的?是怎么样一步一步达到热交换平衡的?当热交换平衡后,改变一个条件,如改变水的进温,又会怎么变化?又怎么样达到新的平衡?如改变的水的流量,怎么样达到新的平衡?请指点迷津!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10