1.多做排烟口,如果是自然排烟窗就多开窗
2.从疏散角度来说当然是在满足规范的情况下挡烟垂壁距地越高越好,但是如果实在有困难,低一些也可以,毕竟火灾时人员都是弯腰行走
室内3米净高,如机械排烟,最小清晰高度1.5米,挡烟垂壁高度3*0.1且不小于500,取500即可,挡烟垂壁高度是吊顶下500
一般建筑按3.6m层高计算,走道0.7m梁高,梁下净高只有2.9m,去除排烟等管道占用0.4m,吊顶做法0.1m,吊顶下只有2.4m,如果一个防烟分区想用一个排烟口排烟,挡烟垂壁需要接近1.2m,当建筑装修不允许采用镂空吊顶的时候,只能做电动挡烟垂壁,这时候,只有1.2m净高,虽然不违反规范,但是感觉影响疏散。 求大神回复如何处理?
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.61 万条内容 · 419 人订阅
阅读下一篇
我不知道是不是我的方法不对,别的软件计算都可以,但是天正自带的计算就算不对
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10)
只看楼主 我来说两句1.多做排烟口,如果是自然排烟窗就多开窗
