土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新规下,层高≤3m走廊,挡烟垂壁高度如何设定?

新规下,层高≤3m走廊,挡烟垂壁高度如何设定?

发布于:2019-05-09 22:15:09 来自:暖通空调/通风排烟 10 36136 [复制转发]
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB50251-2017,4.6.9条最小清晰高度要求 H=1.6+0.1*H';  走道、房间净高不大于3m的房间区域,最小清晰高度不宜小于其净高的1/2. 当走道、房间需划分分为多个防烟分区时,挡烟垂壁设置多高?,净高的1/2 ? 即使采用电动挡烟垂壁,火灾时,3m层高的1/2以下,人员疏散是不是会有影响? 

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • sugar3425
    sugar3425 沙发

    1.多做排烟口,如果是自然排烟窗就多开窗

    2.从疏散角度来说当然是在满足规范的情况下挡烟垂壁距地越高越好,但是如果实在有困难,低一些也可以,毕竟火灾时人员都是弯腰行走

    2020-07-13 15:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • nowcomeback
    nowcomeback 板凳

    室内3米净高,如机械排烟,最小清晰高度1.5米,挡烟垂壁高度3*0.1且不小于500,取500即可,挡烟垂壁高度是吊顶下500


    2020-02-21 16:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • william_chen_cn

    一般建筑按3.6m层高计算,走道0.7m梁高,梁下净高只有2.9m,去除排烟等管道占用0.4m,吊顶做法0.1m,吊顶下只有2.4m,如果一个防烟分区想用一个排烟口排烟,挡烟垂壁需要接近1.2m,当建筑装修不允许采用镂空吊顶的时候,只能做电动挡烟垂壁,这时候,只有1.2m净高,虽然不违反规范,但是感觉影响疏散。  求大神回复如何处理?


    2019-05-12 20:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • william_chen_cn
    2.8m走道,按规范的意思是清晰高度可以到1.4m。
    2019-05-12 20:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • cof1557233131271
    对对对
    2019-05-10 12:47:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正暖通5.0防排烟计算错误

我不知道是不是我的方法不对,别的软件计算都可以,但是天正自带的计算就算不对

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10