错误信息

============================================================================

ERR:  网格剖分尺度小于0.3m


数检结果共有错误:    1



============================================================================

警告信息

============================================================================

WARN: 梁为悬臂梁,               编号:   42,   层号:  1   坐标:(      5.10      1.95      2.28)-(      5.10      5.07      0.00)

WARN: 梁为悬臂梁,               编号:   43,   层号:  1   坐标:(      7.50      1.95      2.28)-(      7.50      5.07      0.00)

WARN: 梁为悬臂梁,               编号:   44,   层号:  1   坐标:(     40.80      1.95      2.28)-(     40.80      5.07      0.00)

WARN: 梁为悬臂梁,               编号:   45,   层号:  1   坐标:(     43.20      1.95      2.28)-(     43.20      5.07      0.00)

WARN: 梁的长度小于200mm,        编号:   60,   层号:  1   坐标:(     40.80      4.90      4.55)-(     40.80      5.07      4.55)

WARN: 梁的长度小于200mm,        编号:   60,   层号:  2   坐标:(     40.80      4.90      8.15)-(     40.80      5.07      8.15)

WARN: 梁的长度小于200mm,        编号:   60,   层号:  3   坐标:(     40.80      4.90     11.75)-(     40.80      5.07     11.75)

WARN: 弹性膜/刚性板板边悬空,    编号:   55,   层号:  1,   形心坐标:(      6.30      3.51      1.14)

WARN: 弹性膜/刚性板板边悬空,    编号:   59,   层号:  1,   形心坐标:(     42.00      3.51      1.14)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  140,   层号:    0,   坐标:(     5.100     5.070     0.000)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  142,   层号:    0,   坐标:(     7.500     5.070     0.000)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  148,   层号:    1,   坐标:(     7.800     5.220     4.550)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  153,   层号:    0,   坐标:(    40.800     5.070     0.000)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  155,   层号:    0,   坐标:(    43.200     5.070     0.000)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  161,   层号:    1,   坐标:(    43.500     5.220     4.550)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  167,   层号:    1,   坐标:(     7.500     5.070     4.550)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  172,   层号:    1,   坐标:(    43.200     5.070     4.550)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  277,   层号:    2,   坐标:(     7.800     5.220     8.150)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  286,   层号:    2,   坐标:(    43.500     5.220     8.150)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  290,   层号:    2,   坐标:(     7.500     5.070     8.150)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  295,   层号:    2,   坐标:(    43.200     5.070     8.150)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  400,   层号:    3,   坐标:(     7.800     5.220    11.750)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  409,   层号:    3,   坐标:(    43.500     5.220    11.750)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  413,   层号:    3,   坐标:(     7.500     5.070    11.750)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  418,   层号:    3,   坐标:(    43.200     5.070    11.750)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  523,   层号:    4,   坐标:(     7.800     5.220    15.350)

WARN: 结点关联杆件均为虚梁,     编号:  532,   层号:    4,   坐标:(    43.500     5.220    15.350)


数检结果共有警告:   27



全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • mecidar
    mecidar 沙发
    这图应该让你的同事先帮你看看。
    2019-05-22 08:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • 初学者00100
    把无用的节点清理以下,还有你这个模型有点问题,卫生间的相交梁没有支点,就变成了悬臂梁
    2019-05-20 11:45:20

    回复 举报
    赞同0
  • 张是非1024
    张是非1024 地板
    11.JPG
    2019-05-09 11:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • 张是非1024
    我也没有虚梁什么的,就不太懂,有没有大佬教教我
    2019-05-09 11:37:09

    回复 举报
    赞同0