土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ ?怎么做滨州洁净室净化工程设计方案

?怎么做滨州洁净室净化工程设计方案

发布于:2019-05-06 15:44:06 来自:施工技术/环保工程施工 2 471 [复制转发]

d0159ca2c7cfc5e44092ac90c6ac280.jpg

洁净室(又称无尘室、净化车间、洁净厂房),怎么做滨州洁净室净化工程设计方案,青岛洁净净化技术有限公司的技术人员,为大家分析一下。

洁净室装修一般包括洁净室地面、墙板、吊顶、及配套的空调、照明、消防、给排水等与洁净室相关的内容,根据要求,洁净厂房的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小的材料。洁净室内墙壁和顶棚的装修应符合下列要求:(1)洁净室内墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘,并应减少凹凸面。(2)洁净室不宜采用砌筑墙抹灰墙面,当必须采用时宜干燥作业,抹灰应采用高级抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层,并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料。这样一般情况下洁净室装修主要选择比较好的彩涂金属壁板作为内装修材料。但是对于高大空间厂房来说,因层高比较高,对金属壁板隔墙的安装比较困难,强度差,造价高,不能承重等问题。洁净室产尘的特点及房间洁净度的要求,没有采用常规的金属壁板的内装修做法,在原有土建墙体上打磨进行环氧涂层,整个空间不设吊顶,增加使用空间。

说到洁净厂房的气流组织,气流组织和换气次数的确定:

  针对洁净厂房的使用特点,宽超过30m,不设吊顶,常规的洁净厂房的送风方式很难满足使用要求,采用喷口分层送风的方式来保证洁净工作区(5 m 以下)的温湿度和洁净度。在侧墙上均匀布置了对吹的喷口送风口装置,在厂房侧墙下部距地面0.25 m 高度附近均匀布置了带阻尼层的回风口装置,构成了工作区在喷口回流、集中侧下回的气流组织形式。同时,为了使5 m以上非洁净工作区的空气从洁净度和温湿度上不形成死区,减少顶棚室外冷、热辐射对工作区的影响,又能把上部吊车工作中产生的尘埃粒子及时排走,并充分利用扩散到5 m以上的洁净空气,在非洁净空调区布置了一排小型的带状回风口,形成了一个小的循环回风系统,可以大大减轻上部非洁净区域对下部洁净工作区的污染。

  青岛洁净净化技术有限公司,承接:滨州洁净室设计,滨州洁净室净化工程,滨州净化工程设计,滨州洁净室,免费为您设计方案及报价,打造洁净室工程一站式服务商,客户的满意是我们的服务宗旨。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,
    2019-06-11 06:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-06-08 11:51:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

环保工程施工

返回版块

9.05 万条内容 · 119 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

标经理新政解读 | 五分钟带您了解新《消防法》

2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改 等八部法律的决定》,《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)自1998年颁布、2008年修订后的又一次修正。今天,带大家了解一下《消防法》修订版主要内容及相关解读。 深圳招标网https://www.biaojingli.com 新消防法涉及多项消防规范的整改,也将为消防行业带来一些变化,下面就来为大家分析一下。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10