梁上开孔打到了底部钢筋,钢筋没有断,打进了7MM发现了。晚上现在都睡不好,加固该怎么做,谢谢了
梁上开孔打到了底部钢筋,钢筋没有断,打进了7MM发现了。晚上现在都睡不好,加固该怎么做,谢谢了
家里新装修打孔。梁高是30CM。宽是20Cm。底部钢筋好像不规则,没在5公分处,打孔进6公分后发现主钢筋被打到就停下来了。检查了钢筋被打掉了7mm。现在想想晚上都睡不着。图上蓝色方框是打孔的位置。问题严重吗?该怎么处理才好.
发布于
2018-08-12 02:04:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wx_1656071510951
..解决了吗
2022-06-24 22:49:24
来自 APP
评论
举报
戴维斯
多大的孔?梁高300,最好加固,稳妥点就粘钢,如果碳纤维布质量有保障,也可以。
2018-08-13 11:22:13