土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 大型建筑,你会用那个,风冷热泵VS vrv

大型建筑,你会用那个,风冷热泵VS vrv

发布于:2005-01-14 13:10:14 来自:暖通空调/热泵工程 11 2906 [复制转发]
对于大型建筑设计时,你会选择那个呢,请列出原因~~~~~~~


多多交流~!

20051141105679036265.gif

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发
    两种都可以,我们在厦门的厂房3万平米用的是风冷机,而且用了好几年了,效果不错。我做过的VRV最大的是1.5万平米。建设部设计院现在作的有5.6万平米左右。
    2005-02-17 09:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • 喋血东京
    喋血东京 板凳
    我们这里的工程用什么一般甲方就定了!没意思!根据甲方选的再做!
    2005-02-17 08:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • liucao
    liucao 地板
    同意8,9楼的观点
    2005-02-16 20:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • kn_liu
    kn_liu 4楼
    大型建筑(3万平米以上),以上两种方式都不合适,主要是投资和运行成本的问题.大型建筑还是用水冷冷水机组(离心式或螺杆式)加锅炉(或城市热源)或直燃式冷温水机组(溴化锂)比较合适.
    2005-01-14 18:48:14

    回复 举报
    赞同0
  • hvac001
    hvac001 5楼
    我的个人观点,应该根据建筑物本身的性质、规模、用途以及室内空气环境要求等等,通过综合经济技术比较确定。可参考GB50019第7.1.1条等。

    风冷热泵设计时应注意机组的除霜方式,选用具有高效可靠化霜控制的机组;另外,还应注意夜间运行时的噪声污染控制。还有,要根据当地“平衡点温度”确定机组容量和电辅热的容量。

    VRV系统设计时应注意其优势在于1000~10000平米左右的建筑,但其初投资较大,约是普通中央空调系统的2~3倍。其室外机与室内机的最大距离可达100m,但其新风供给欠佳,可在系统中増设直接蒸发式新风机,供应新风。
    2005-01-14 18:29:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.62 万条内容 · 234 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵在高层建筑中的应用

大家都知道地源热泵技术在国内已趋于成熟,好多实研楼都使用了该项技术,并且在实际当中也有使用。地源热是取之不尽,用之不竭的能源,地热既环保又节能,并且还生态,是一个方向。可我想象大家请教的是:地源热泵应用于高层建筑技术现在成熟吗?有哪些优缺点?谢谢大家!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10