土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请版主多些关于冷库的制冷系统的引导

请版主多些关于冷库的制冷系统的引导

发布于:2005-01-08 20:23:08 来自:暖通空调/制冷技术 18 3043 [复制转发]
各位大侠:现在本论坛关于冷库制冷系统的讨论太少了。敬请大家积极参与!比如冷藏库、冻结间的除霜问题,看似简单的问题实际却比较麻烦。因为,一般的多是手动热氨(氨系统)冲霜,但操作起来是比较麻烦的。

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    是啊,冷冻冷藏的应用面确实有点窄,不过随着国家对三农问题的重视,农产品深加工行业开始迅速崛起,冷冻冷藏行业开始出现复苏的迹象……
    2007-02-24 08:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • lan8347
    lan8347 板凳
    原来如此,看来主要是因为冷库是专用的而阻碍了其发展前途,这么多兄弟都转投空调了!
    2005-08-27 15:39:27

    回复 举报
    赞同0
  • dkxacxy
    dkxacxy 地板
    我比较同意16楼的观点.
    我呢做冷库五年,做过安装,设计.操作,可没有一点前途,现在改行作空调.希望和大家多多交流.我的QQ:389033506
    2005-08-24 19:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • 烟雨江南
    冷库只是氨系统应用的一小部分,在水产品冷冻加工工业已得到广泛的应用,并逐渐进入啤酒工业,饮料工业,前景广阔。冷库、急冻线的融霜方式一般有热氨融霜和淋水冲霜两种方式,两种方式通常都同时设计进系统,根据情况的不同采用不同的融霜方式,操作上也不是很麻烦,但一定要按程序进行,否则容易出现事故。所以氨机房的操作管理者必须经过专业的培训,具备一定的专业知识。
    2005-06-08 13:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • jiahua-j
    jiahua-j 5楼
    偶然来到这里,有遇到知音的感觉。我一直从事冷库设计、安装、操作工作,本来也觉得市场太小,无用武之地,已经改做空调多年。愿与各位携手切磋。
    氨系统自动化程度不高确是事实,但是因为大型系统可以综合多点冷量要求实时调整,这样就会大大减少一次投资,在经济性上还是划得来的。这不是技术是否进步的问题。所以今后还会有很多大中型系统采用手动。
    迄今为止R717和R12仍然是各方面性能最好的制冷剂,除了有关温室效应对R12的限制以外,氨是不会被淘汰的。随着经济发展,现在新建大中型冷库已经比改革开放初期有很大增加。所以期望巩固扩大这块园地,也请各位学制冷的朋友早作准备。
    2005-06-07 16:38:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.31 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排气温度过高?

现有一台8缸机排气温度过高造成缸头热保断开.热保断开范围. 120度.经多次复位出现同样故障后.开缸检查各缸套.吸排气阀组及加卸载装置正常.请问各位前辈.这会是什么原因造成的??

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10